전체검색

사이트 내 전체검색

고객센터

질문과답변

답변완료 답변 1건의 답변이 등록 되었습니다. 차단기 용량질문

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 1건 조회 20,759회 작성일 20-11-10 21:06

본문

 글쓴이 : 정용훈
icon_view.gif 조회 : 3,162  
이번에 귀사 제품으로 tig ac/dc 500A, Co2 350A와 프라즈마 75A를 각 한대씩 구매하려고 합니다.
위 세가지 제품에 차단기용량을 삼상30A짜리로 할까하는데 가능여부와 귀사에서 추천하는 용량은 몇A짜리 차단기인지 질문 드립니다.

답변목록

profile_image

최고관리자님의 답변

최고관리자 작성일

안녕하세요.
조영용접기 총무부 입니다.
문의하신 내용 잘 보았습니다.
위에 문의 주신 제품들은 모두 최소 50A(배선용 차단기)로 그 이상이면 상관 없지만 최소로 그 정도는 사용 하셔야 합니다. 그리고 한곳에 3제품 모두 물리시는건 불가능 하시고 각 각 물리셔야 합니다.
더 궁금 하신 사항이 있으시면 언제든 주저 말고 연락 주십시요.
감사합니다.